厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
分享
fczxjh
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
730 个
工控威望:
1795 点
下载积分:
221 分
在线时间: 308(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2026-03-16
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
首先确认PLC输出COM点和接触器COM点供电是否稳定,可以用电压表连到上位机看历史曲线。
PLC电源是否稳定,电压是否够,是否有干扰源跟PLC共用一个电源。
程序是否正常,或输入端是否正常,可能感应器老化,程序又没做保护,输出跟着输入闪烁。