20宁静致远21
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 61 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2026-01-08
最后登录: 2026-03-16
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 1795 点
下载积分: 221 分
在线时间: 308(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-03-16
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
首先确认PLC输出COM点和接触器COM点供电是否稳定,可以用电压表连到上位机看历史曲线。

PLC电源是否稳定,电压是否够,是否有干扰源跟PLC共用一个电源。

程序是否正常,或输入端是否正常,可能感应器老化,程序又没做保护,输出跟着输入闪烁。