楼主  发表于: 2026-03-13 09:07
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 805 个
工控威望: 1870 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-06-02
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-03-16 15:29
首先确认PLC输出COM点和接触器COM点供电是否稳定,可以用电压表连到上位机看历史曲线。

PLC电源是否稳定,电压是否够,是否有干扰源跟PLC共用一个电源。