20宁静致远21
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2026-01-08
最后登录: 2026-03-13
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 634 个
工控威望: 760 点
下载积分: 2342 分
在线时间: 725(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2026-03-13
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
输出指示灯和输出继电器&晶体管是分开的,感觉是前级电路或者程序问题。

建议看下程序,监控一下,比如用输出点位计数看看是否异常快速增加。