20宁静致远21
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 57 点
下载积分: 1880 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2026-01-08
最后登录: 2026-03-14
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2080 个
工控威望: 2348 点
下载积分: 3389 分
在线时间: 2513(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2026-03-14
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
引用
引用第4楼nsqnirong于2026-03-13 15:19发表的  :
有个例子或许可以参考

曾经有条17年的老产线,开头会不经意间出现气缸动作丢失,而且是随机性的
再后来变得会莫名其妙的导致PLC掉电重启,重刷、重写程序、换了PLC、甚至改新的也没用
最后才发现是其中的一组电磁阀其中的一个线圈有些老化漏电了,当它出故障的时候会瞬时的把它那一组的输出电压下拉。如果在那个时候动作的气阀不是很多时,甚至都不会察觉到,顶多会觉得似乎有点反应迟钝,然后机修的就会去一顿的清洁加油调节流阀啥的,过会儿就好了。
.......

plc电源,输入和输出的24v
电源要分开