第一次用三菱的,不太懂。
1.DSZR指令,执行完成,是哪个信号。这个是要前端一直触发吗
2.每次绝对或者相对定位完成,是M哪个吗?那这个指令也是要一直触发吗
3.我看书,还要给SM5804设定原点回归方向,速度,爬行速度,都要吗
是这样吗?
专心搞钱
xiaoyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 216 点
下载积分: 495 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2022-03-21
最后登录: 2026-03-13
查看xiaoyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
方向可以在调试的时候就设置好,1000pulse是旋转一圈的脉冲数。回原完成信号在使用DSZR时就可以设置好