第一次用三菱的,不太懂。
1.DSZR指令,执行完成,是哪个信号。这个是要前端一直触发吗
2.每次绝对或者相对定位完成,是M哪个吗?那这个指令也是要一直触发吗
3.我看书,还要给SM5804设定原点回归方向,速度,爬行速度,都要吗
是这样吗?
专心搞钱
zhzw3487
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 56 点
下载积分: 380 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2025-02-10
最后登录: 2026-03-11
查看zhzw3487的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
引用
引用第2楼湛蓝小尔于2026-03-09 10:28发表的  :
他这个说明书,里有回原点方向。但我看设置也有。是设置启用了,说明书的地址,就不启用吗?
[attachment=318234]
还有这里的每转脉冲数,能看懂。每转的移动量1000pulse是什么意思?难道是我转一圈,外部位置从0变到1000?

系统设置了,程序里可以不用设置。
它的脉冲启动信号是需要一直保持到结束的。
另外,它的脉冲指令和3U是不同的。比如相对定位指令它的指令里设置的是,脉冲量,脉冲速度,脉冲通道,脉冲结束信号。可以用脉冲结束信号来结束启动信号。

可以去官方下载手册  FX5 用户手册 (定位篇- CPU模块内置, 高速脉冲输入输出模块) 有详细说明