lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 770(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2026-03-08
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
型号是汇川SV660N,他本机带一个CN5网口,是一个串口协议,需要串口线连接,我根据他们的手册,把一根网线的678连接上DB9的235,数据线做好了,用的也是力特的USB转232的线,力特的也换了2根,连接的这根自制的线,连了好长时间就是连不是,我现在试着换了3个电脑包括WIN7和WIN10系统,数据线做了2根,软件就是扫描不到这个驱动器,问题找不到,试着换了好几个驱动器也是这样,驱动器我看参数站号是1,波特率我设置了9600,现在找不到问题,问汇川客服,客服是一女生,也说没发现问题,那么这个问题到底出在哪里,各位老师谁这样连过这款伺服,可能是哪里的问题呢?自己做的线不对?还是哪里没设置好,谢谢各位老师们。困扰好几天了。



    
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 770(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2026-03-08
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前

  
  


这是自己做的数据线,做了2根都不行,找不到问题了。USB转232换过2根,电脑换过3个,自制的线换了2个,驱动器换了3个,软件就是扫不到
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 770(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2026-03-08
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6天前


结贴,线序反了,谢谢