一直被FX2N-485-BD四线端子和通用485接线是两线的问题所困扰,按照FX2N-485-BD的说明,两线方式接线是应该是SDB与RDB,SDA与RDA要短接起来接线,末端还要加终端电阻,正是被这种接线方式的思维给困扰,所以通讯一直不能成功,FX2N-485-BD上的发送与接收的灯都是是闪的,但闪都是同时闪的,正是这个原因,所以监控到收到的数据跟发送的数据是一样的,实际上PLC并没与需要的通讯设备连接上,即使另一端把通讯线拆了,FX2N-485-BD的发送与接收灯还是有规律的在同时闪,这说明FX2N-485-BD是自发自收,所以这种两线接线方式是有问题的(相对PLC与外部设备通讯,三菱PLC与三菱PLC应该没问题,因为说明书上的这种接线方式都是与三菱PLC的相关设备),今天也是被逼到要发疯了,就把两根短接线拿掉,把通用485的2根线单独接到SDA,SDB,RDA,RDB上试,结果发现常用485的A接RDA,B接SDB就能正常通讯,这事就这么简单解决了。
这个问题其实一直有,以前没有办法只能换通讯方式,如换上FX2N-232-BD,有的设备只有485,那没办法通过在FX2N-232-BD上加一个232转485来解决,一直没能用FX2N-485-BD与普通设备通讯上,咱论坛里也有朋友发了这样的问题,但好像没有解决,其中有一位发的帖子结贴说解决了,但没有说解决的方法,我想他是不是也是这样解决的,但保守没有在论坛里说明。
总结一下:被FX2N-485-BD接线问题困扰的朋友试下下面的方法:485的A接RDA,B接SDB,其他端子悬空即可,末端的终端电阻该加还是要加的。