湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 677 点
下载积分: 2372 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2026-03-06
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
如题,大佬可以讲解下,三菱的伺服,脉冲款,是MR-JE-A,这个嘛?我好像在网上看到了-B-C,有什么差别吗?
专心搞钱
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5126 个
工控威望: 10086 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 3657(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-03-07
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
图片:
图片:
图片:
MR-J4-A脉冲型,可绝对值,性能好,价格贵
MR-JE-A脉冲型,不可绝对值,价格便宜
MR-JE-B三菱光纤型
MR-JE-C脉冲型,可绝对值(简单CPU通讯读取,modbus TCP协议),相对MR-JE-A贵
MR-JET-G网口型,三菱CC-Link IE现场网络Basic,可绝对值
这回你懂了吗
[ 此帖被梦雨天涯在2026-03-05 10:15重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5126 个
工控威望: 10086 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 3657(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-03-07
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
图片:
图片:
引用
引用第4楼eledesigner于2026-03-05 10:46发表的  :

MR-JE-C脉冲型 ,这个可以脉冲吗

可以,我用过,我插网线是为了使用modbus TCP读取绝对值的
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953