当前遇到一个麻烦:客户一定要用纯中间继电器来做电机的缺相保护,主要的保护目的:1、电源缺相;2、保险丝熔断缺相;3、接触器触点损耗缺相
1、电源缺相好办,它会导致一相电压被大幅拉低,中继跳开
2和3的缺相却会因为电机绕组的回馈电压导致中继有时候会失灵,特别是电机未停稳半途接续的空载或轻载的时候,有时能继续保持吸合。如此以来就只能靠过流热继,可是过流热继对于冲击负载又很受环境温度影响。
这个怎么搞?可有好的电路推荐?
已解决
其实直接借用保险指示灯的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新编辑 ]