楼主  发表于: 4天前
当前遇到一个麻烦:客户一定要用纯中间继电器来做电机的缺相保护,主要的保护目的:1、电源缺相;2、保险丝熔断缺相;3、接触器触点损耗缺相
1、电源缺相好办,它会导致一相电压被大幅拉低,中继跳开
2和3的缺相却会因为电机绕组的回馈电压导致中继有时候会失灵,特别是电机未停稳半途接续的空载或轻载的时候,有时能继续保持吸合。如此以来就只能靠过流热继,可是过流热继对于冲击负载又很受环境温度影响。

这个怎么搞?可有好的电路推荐?


已解决

其实直接借用保险指示灯的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新编辑 ]
zhuyongxiong
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 873 个
工控威望: 6349 点
下载积分: 3675 分
在线时间: 653(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2026-03-06
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
引用
引用第2楼nsqnirong于2026-03-04 08:01发表的  :


没法子,那大爷就是要纯中继的,口水给他说干都没用

自造麻烦,如果是设备制造厂,那老板意思是不想让用户轻松排查故障,利益链在呢
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
zhuyongxiong
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 873 个
工控威望: 6349 点
下载积分: 3675 分
在线时间: 653(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2026-03-06
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3天前
利用熔断器和热继+一个中继及主继电器辅触即可完成的保护电路,像楼主说的还有那么多的外界因素影响又舍不得用智能控制确实好难哦