nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 626 点
下载积分: 4468 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-03-07
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
当前遇到一个麻烦:客户一定要用纯中间继电器来做电机的缺相保护,主要的保护目的:1、电源缺相;2、保险丝熔断缺相;3、接触器触点损耗缺相
1、电源缺相好办,它会导致一相电压被大幅拉低,中继跳开
2和3的缺相却会因为电机绕组的回馈电压导致中继有时候会失灵,特别是电机未停稳半途接续的空载或轻载的时候,有时能继续保持吸合。如此以来就只能靠过流热继,可是过流热继对于冲击负载又很受环境温度影响。

这个怎么搞?可有好的电路推荐?


已解决

其实直接借用保险指示灯的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新编辑 ]
ytlytl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 677 点
下载积分: 3881 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2024-10-27
最后登录: 2026-03-07
查看ytlytl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
变频器的厂家可以根据工况定制专用变频器,能满足你的要求,只要钱到位