问个简单的问题:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址?
上一主题
下一主题
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
730 点
下载积分:
2103 分
在线时间: 535(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2026-03-05
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
最近用西门子S7-1200用了MODBUS RTU与智能设备通信,同时用了MODBUS TCP与上位机通信,但是有一个问题就是MODBUS RTU有一个访问地址40001没法替换,只能用这个地址,同时MODBUS TCP的访问的起始地址也是从40001开始的,就像问下这两个通信的起始地址是不是同一个,还有就是MODBUS TCP的起始地址能不能改到400001?
分享
fczxjh
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
718 个
工控威望:
1783 点
下载积分:
95 分
在线时间: 307(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2026-03-06
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
首先RTU物理层面是串口,而TCP是网口。协议上是MODBUS的两种分支。
在PLC上,你用的不同协议通信,各自有各自的通信块、数据块、轮询、主站子站,
也就是说RTU和TCP是互不干涉的,相当于两条街都有一间房子40001,但是这是不同的两个房子,之间没有关系
楼主留言:
好的,谢谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(wzbarley) 正解!