 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[我看了下&nbsp;&nbsp;8楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2555985.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱丝寂寞人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:29:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[通过MODBUS-RTU或MODBUS-TCP访问西门子的MODBUS地址是一样的，MODBUS-RTU走的是485总线，MODBUS-TCP走的是网线,在MODBUS-TCP报文中有一部分字节内容与MODBUS-RTU的字节内容相同，只是去掉了CRC校验码。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2553201.html]]></link>
 <author><![CDATA[格林]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 11:57:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[MODBUS-RTU的报文格式是：站号+功能码+起始地址+连续地址长度+CRC校验码。
同时读取多个从站的40001寄存器的时候是通过站号区分的。
MODBUS-TCP协议是将MODBUS-RTU的报文内容嵌入到TCP数据帧中并取消了CRC校验码，例如MODBUS-RTU的主站报文为：01 03 00 00 00 01 84 0A&nbsp;&nbsp; 01是站号，03是功能码，00 00是起始地址 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2552870.html]]></link>
 <author><![CDATA[格林]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:28:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主lzmtxp99于2026-03-03 13:44发表的 问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址？ :
最近用西门子S7-1200用了MODBUS RTU与智能设备通信，同时用了MODBUS TCP与上位机通信，但是有一个问题就是MODBUS RTU有一个访问地址40001没法替换，只能用这个地址，同时MODBUS TCP的访问的起始 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2551760.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:27:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得3楼说的对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2551551.html]]></link>
 <author><![CDATA[bifujian100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:55:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:Re:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼龙云浪子于2026-03-03 20:54发表的 Re:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址 :

我觉得前面说的都对，但是结论错了。40001都是同一个“罗马”，条条大路通罗马，不同的协议则是去“罗马”的方式不同，是走路去，还是坐高铁/飞机去？
[/quote]
RTU是对设备，TCP是对上位机；怎么能是同一个罗 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2550840.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzbarley]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼fczxjh于2026-03-03 16:57发表的 Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 .. :
首先RTU物理层面是串口，而TCP是网口。协议上是MODBUS的两种分支。

在PLC上，你用的不同协议通信，各自有各自的通信块、数据块、轮询、主站子站，

也就是说RTU和TCP是互不干涉的，相当于两条 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2550820.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙云浪子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:54:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[首先RTU物理层面是串口，而TCP是网口。协议上是MODBUS的两种分支。

在PLC上，你用的不同协议通信，各自有各自的通信块、数据块、轮询、主站子站，

也就是说RTU和TCP是互不干涉的，相当于两条街都有一间房子40001，但是这是不同的两个房子，之间没有关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2550805.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:57:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:问个简单的问题：西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 ..]]></title>
 <description><![CDATA[给你个换算表格 你参考下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1792272#2550800.html]]></link>