楼主  发表于: 4天前
最近用西门子S7-1200用了MODBUS RTU与智能设备通信,同时用了MODBUS TCP与上位机通信,但是有一个问题就是MODBUS RTU有一个访问地址40001没法替换,只能用这个地址,同时MODBUS TCP的访问的起始地址也是从40001开始的,就像问下这两个通信的起始地址是不是同一个,还有就是MODBUS TCP的起始地址能不能改到400001?
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 449 个
工控威望: 3341 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2026-03-06
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
引用
引用第2楼fczxjh于2026-03-03 16:57发表的 Re:问个简单的问题:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地 .. :
首先RTU物理层面是串口,而TCP是网口。协议上是MODBUS的两种分支。

在PLC上,你用的不同协议通信,各自有各自的通信块、数据块、轮询、主站子站,

也就是说RTU和TCP是互不干涉的,相当于两条街都有一间房子40001,但是这是不同的两个房子,之间没有关系

我觉得前面说的都对,但是结论错了。40001都是同一个“罗马”,条条大路通罗马,不同的协议则是去“罗马”的方式不同,是走路去,还是坐高铁/飞机去?
楼主留言:
好的,谢谢