用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
工控下载
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
科学
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
问个简单的问题:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址?
上一主题
下一主题
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
730 点
下载积分:
2103 分
在线时间: 535(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2026-03-05
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
最近用西门子S7-1200用了MODBUS RTU与智能设备通信,同时用了MODBUS TCP与上位机通信,但是有一个问题就是MODBUS RTU有一个访问地址40001没法替换,只能用这个地址,同时MODBUS TCP的访问的起始地址也是从40001开始的,就像问下这两个通信的起始地址是不是同一个,还有就是MODBUS TCP的起始地址能不能改到400001?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
问个简单的问题:西门子MODBUS TCP 与MODBUS RTU的地址是不是同一地址?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问