楼主  发表于: 17天前
有4个搬运机器人与冲压机配合,PLC这边用西门子和机器人、压机之间采用PROFINET通信,分别读取机器人和压机之间的互锁、启动信号、到位信号等,
一、这些信号有3种方法:1、纯软件上读取和传输,互锁和控制,2、关键信号硬件上通过继电器和接线来互通,3、软件上和硬件上都用,我感觉方式3更可靠,因为信号是双保险,软件上和硬件上的信号都有才能动作;
二、是不是机器人和压机的急停信号都串联进入PLC,只要按下一个,所有的机器人和压机都急停。
不知道各位大佬们做此类系统时都是怎么做的,请教各位了;
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 1671 点
下载积分: 777 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-02-26
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
对于高风险的设备,安全性信号,必须通信和硬接线同时使用。而一般控制信号,可通过通信实现,且为了安全,尽量一发一收成对信号使用,比如机器人发出信号,后面等待信号反馈再进行一下步动作。

对于急停,设备急停、机器人急停和压机急停,都串到一起,因为使用时出现危险会随时随地按急停,如果不是整机停止,那就很危险。