 <description><![CDATA[对于高风险的设备，安全性信号，必须通信和硬接线同时使用。而一般控制信号，可通过通信实现，且为了安全，尽量一发一收成对信号使用，比如机器人发出信号，后面等待信号反馈再进行一下步动作。

对于急停，设备急停、机器人急停和压机急停，都串到一起，因为使用时出现危险会随时随地按急停，如果不是整机停止，那就很危 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1791846#2549723.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:58:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全信号肯定是要全部考虑进去的，我想了解的是只要软件上的信号就行了，还是通信上的软件信号（通过通信接收或写入的允许和干涉信号等）和硬件上的硬接线信号（通过继电器接线等的信号等）也要用，软件信号和硬接线信号两个信号都满足了才能动作或运行，两个都用更安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1791846#2549594.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍者168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:07:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然是配套设备，就需要作为一个整体来对待，急停是安全方面的，安全信号还是要求整体都停。安全方面只要能想到的最好都用上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1791846#2549006.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:20:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，安全信号是只用软件信号互锁还是软硬件信号都互锁都用，我感觉软硬件信号都互锁更安全一些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1791846#2548801.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍者168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:54:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.压机如果是F型CPU，就直接用PN通讯，从站里安全信号全部使用F型模块就行
2.触发急停信号，所有设备立即停机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1791846#2548775.html]]></link>
 <author><![CDATA[heiheiwodeai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 00:46:39 +0000]]></pubdate>