忍者168
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 56 点
下载积分: 15 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2024-11-26
最后登录: 2026-02-10
查看忍者168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
有4个搬运机器人与冲压机配合,PLC这边用西门子和机器人、压机之间采用PROFINET通信,分别读取机器人和压机之间的互锁、启动信号、到位信号等,
一、这些信号有3种方法:1、纯软件上读取和传输,互锁和控制,2、关键信号硬件上通过继电器和接线来互通,3、软件上和硬件上都用,我感觉方式3更可靠,因为信号是双保险,软件上和硬件上的信号都有才能动作;
二、是不是机器人和压机的急停信号都串联进入PLC,只要按下一个,所有的机器人和压机都急停。
不知道各位大佬们做此类系统时都是怎么做的,请教各位了;
heiheiwodeai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2013-03-26
最后登录: 2026-02-10
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
1.压机如果是F型CPU,就直接用PN通讯,从站里安全信号全部使用F型模块就行
2.触发急停信号,所有设备立即停机