松下链接继电器问题请教下
上一主题
下一主题
半导体萌新
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
147 点
下载积分:
1233 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2025-12-02
最后登录:
2026-02-05
查看半导体萌新的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 3天前
全看
|
小
中
大
我两台松下FPXHC60T进行cclink链接的,主站链接继电器分配的WL0-WL40,从站分配的WL41-WL63,,,
我从站控制主站的Y点输出,是在主站写的F0 MOVE WL41 WY0,,,
但是我主站加了一个DA2模拟量输出模块,官方说明书写的是 F0 MOVE DT** WY0,,
请教一下各位大佬,两个WY0该怎么搞啊
[ 此帖被半导体萌新在2026-02-03 10:39重新编辑 ]
分享
laihuaxun200
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
222 个
工控威望:
368 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 354(小时)
注册时间:
2013-11-20
最后登录:
2026-02-04
查看laihuaxun200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 3天前
全看
|
小
中
大
模拟量输出模块,按安装部的地址是WY10、WY11和WY20 、WY21 不是WY0
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(半导体萌新) 感谢老哥,我的问题hhh