zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 922 个
工控威望: 1284 点
下载积分: 8175 分
在线时间: 654(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2026-03-24
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
图片:
本论坛找的程序,人家说可以通讯上的,但我测试无法通讯。
变频器RJ45口的4脚/5脚对应200smart的3/8脚 。
变频器站号设1,9600,8,E,1。
频率源设的mdb,命令源设定的是面板启停。
请大神们帮忙看看哪里不对,谢谢!
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1065 个
工控威望: 5042 点
下载积分: 2191 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2026-03-24
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 50天前
图片:
图片:
从站地址程序是3 ,读写地址我改了下,如图,然后通讯正常了。
楼主留言:
真诚感谢!请发给我你修改后的200smart与ATV312通讯程序,还有你的接线方式,变频器设置的参数等资料,非常感谢!谢谢!
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1065 个
工控威望: 5042 点
下载积分: 2191 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2026-03-24
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 49天前
图片:
变频器参数核对下