本论坛找的程序,人家说可以通讯上的,但我测试无法通讯。
变频器RJ45口的4脚/5脚对应200smart的3/8脚 。
变频器站号设1,9600,8,E,1。
频率源设的mdb,命令源设定的是面板启停。
请大神们帮忙看看哪里不对,谢谢!
分享
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
1065 个
工控威望:
5042 点
下载积分:
2191 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2015-08-28
最后登录:
2026-03-24
查看请叫我老六的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 50天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
从站地址程序是3 ,读写地址我改了下,如图,然后通讯正常了。
楼主留言:
真诚感谢!请发给我你修改后的200smart与ATV312通讯程序,还有你的接线方式,变频器设置的参数等资料,非常感谢!谢谢!
分享
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
1065 个
工控威望:
5042 点
下载积分:
2191 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2015-08-28
最后登录:
2026-03-24
查看请叫我老六的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 49天前
全看
|
小
中
大
图片:
变频器参数核对下
分享