楼主  发表于: 5天前
图片:
本论坛找的程序,人家说可以通讯上的,但我测试无法通讯。
变频器RJ45口的4脚/5脚对应200smart的3/8脚 。
变频器站号设1,9600,8,E,1。
频率源设的mdb,命令源设定的是面板启停。
请大神们帮忙看看哪里不对,谢谢!
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 395 个
工控威望: 735 点
下载积分: 11 分
在线时间: 1824(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2026-02-07
查看leisure的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用第11楼zx1234于2026-02-05 11:31发表的  :
还是用不了,怀疑通讯口坏了

这个先不用PLC试呀,直接电脑串口调试工具或者modscan32去测试,电脑的USB插着USB转RS485的模块,另一头接线端子TXD和RXD发送与接收两根线对应网线的中间4,5两根,接好端子排,压好水晶头,这样先通讯上,主要要注意的是转换模块的驱动是否安装正常,端口号是多少,在查看端口号属性里面配置好与变频器相对应的比特率,奇偶校验,站地址,通讯超时时间等等参数,然后找到软件,找到刚才所选的com几端口号,软件也是对应相匹配的参数,全部核对好后就可以正常通讯了,最有可能的问题是发送与接收两根通讯线A+,B-可能会反个向,都试试吧,祝你好孕,have fun