aaron750405
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 129 点
下载积分: 557 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2015-03-18
最后登录: 2026-04-22
查看aaron750405的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-22 15:48
图片:
RKC CB100通讯使用说明书使用的是RKC通讯协议
在5U使用通讯协议支持功能
也是没有办法回传CB100 PV值
请大神看一下,通讯协议支持功能的协议设定跟程序哪里出问题

附件: RKC測試.rar (463 K) 下载次数:13
wsxw40
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 121 点
下载积分: 619 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2021-08-29
最后登录: 2026-04-29
查看wsxw40的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-23 14:13
[ 此帖被wsxw40在2026-01-23 14:23重新编辑 ]
wsxw40
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 121 点
下载积分: 619 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2021-08-29
最后登录: 2026-04-29
查看wsxw40的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-23 14:35
引用
引用第6楼aaron750405于2026-01-23 14:23发表的  :


在协议号1跟3


看到了,把帧头,数据,帧尾放在一个协议号
wsxw40
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 121 点
下载积分: 619 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2021-08-29
最后登录: 2026-04-29
查看wsxw40的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-23 14:42
引用
引用第6楼aaron750405于2026-01-23 14:23发表的  :


在协议号1跟3


你还是先用电脑串口助手测试下,我看两个程序都不太对
wsxw40
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 121 点
下载积分: 619 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2021-08-29
最后登录: 2026-04-29
查看wsxw40的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-23 14:45
监控下PLC发的是啥