现有7个电磁阀向7条管道给水,先给1 2号供水---再给2 3号供水----3  4号供水---4 5号供水----5 6号供水--6  7号供水--7 1供水---1 2供水,这样循环。
问题是某些管路关闭了怎么跳过?任何时间都有两路给水。
15836154775
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 151 点
下载积分: 14012 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2016-06-13
最后登录: 2026-02-07
查看15836154775的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
感谢楼上大佬的讲解,写的很好很详细。我虽然不怎么会用 st编程,但我理解了你的方法思路,用梯形图编成了,说一下我自己的感受,开始看到要求时,觉得很简单,自己编的时候觉得很复杂,觉得自己实现不了,因为我用的方法思路不对,我总想着用两个水泵一起的条件去判断,逻辑很复杂比如(12, 13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,.........................),感觉很难。通过看你的编程方法思路,我豁然开朗,原来可以1个水泵,1个水泵去判断,逻辑简单多了。再次感谢感谢感谢!!!!!!!