图片:
请教下大家,谢谢,采用单字节和校验方式,计算方法,用汇川H5U如何计算出来呢,请教下大家
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
hezhen880924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2026-02-14
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
图片:
图片:
很简单的,自己写报文格式,指令手册有CCD累加和异或,CRC也有
我一直自己定义报文,通讯报文很简单的,后面加个CCD或CRC校验下就好。
[ 此帖被hezhen880924在2026-01-22 09:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(wzy139076378) 热心助人!