fzlkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 123 点
下载积分: 460 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2020-12-21
最后登录: 2026-01-19
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
如题,有减速机,近点是接近开关,原点是伺服Z相。

FX3U,原点接的X0-X7,近点接的是X10之后

它有时候回原点的位置是有偏差的,正好偏差了伺服一圈的距离。

好像是在近点之后和在近点之前找原点,就会偏差;一直在近点后面找点或者一直在近点前面找点,零点位置一直是同一个。(问题好久了,有点记不清了)

是因为减速机间隙导致的位置偏差吗?还是其它什么原因。
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 2258 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 1167(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2026-01-20
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
近点和原点共用你用的原点试试 还有差一圈 你是不是用伺服的Z相了
正常我用的时候是原点和近点共用一个点(原点) 不用伺服的Z相