如题,有减速机,近点是接近开关,原点是伺服Z相。

FX3U,原点接的X0-X7,近点接的是X10之后

它有时候回原点的位置是有偏差的,正好偏差了伺服一圈的距离。

好像是在近点之后和在近点之前找原点,就会偏差;一直在近点后面找点或者一直在近点前面找点,零点位置一直是同一个。(问题好久了,有点记不清了)

是因为减速机间隙导致的位置偏差吗?还是其它什么原因。
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 2679 点
下载积分: 347 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2026-01-29
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
你的近点GOG是不是和Z相脉冲位置重叠了,信号是同时产生的,把近点DOG的位置调一下看看