楼主  发表于: 15天前
图片:
图片:
描述:自动发送的TCP报文
图片:
描述:手动用RUT报文
图片:
现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。

求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 2679 点
下载积分: 347 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2026-01-29
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 14天前
端口号不对,用502试试,再不行就是你的串口服务器设置不对,波特率什么的都要配置对,我用过亿佰特的串口服务器很多次了,没啥问题