楼主  发表于: 15天前
图片:
图片:
描述:自动发送的TCP报文
图片:
描述:手动用RUT报文
图片:
现场有一个RUT转TCP的网关,网关485口接了一个温湿度传感器,网线口接在交换机上,现在情况是,电脑用网线接到交换机上,用ModBus助手连接网关后,无法读取数据,检查发现发送的TCP模式报文传感器认不到,手动使用RTU报文通讯正常。

求问,这种情况下,200smart如何读取数据?用TCP_Client库读不到数据;但是用RUT库的话,又没有串口。
zhuyapei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 59 点
下载积分: 86 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-11-07
最后登录: 2026-01-20
查看zhuyapei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
引用
引用第1楼凌先生于2026-01-16 12:00发表的  :
楼主,200 PLC 可以这样通讯:网关要做服务器,要设定端口,协议要选MODBUS RTU 转MODBUS TCP,还要设定客户端PLC的IP,有一个mModbusUnitID,要把这个设备的端口号改成设备的站号地址才可以(此群有一位讲到的,有时会忘记,默认是255)
您这个发报文的工具是哪个,能否给我一个呢?谢谢!


地址给了,感谢回复,不是这些问题,是这个网关就是个简单的虚拟映射网关,已经拆了直接走RTU,软件的话,给我留个邮箱我发给你,安装包传不上来