zzsaoe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 105 点
下载积分: 137 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2024-10-30
最后登录: 2026-01-28
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 16天前
描述:报错显示
图片:
Step7V5.7版本打开原程序,显示不能编辑了,只能是只读状态。显示WinCC (Component Object Managen)软件包丢失。已经把wincc7.5所有的安装选项都安装完毕了还是不行,求解!!!
唐僧骑马
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 104 点
下载积分: 422 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2020-06-28
最后登录: 2026-01-27
查看唐僧骑马的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12天前
你的这个项目应该是把PLC和wincc的项目集成在一起了,但是step7中又没有安装这个插件,才会有这个提示,所有你有两个解决办法:
1、重新安装这些插件,在WINCC的安装盘中,选择自定义安装、然后在COMMUNICATION这个选项下,选择“object manager”、“AS-OS engineering”、“step7 symbol server”这几个选项就可以了。
2、解锁step7项目中和WINCC的连锁,在step7中打开你的项目,在项目名称的右键选择属性,然后选择“required software packed”,里面找不到的插件应该是红色,点击“excute”执行,不过要很长时间,一般得10分钟以上,呵呵。
建议你用第一种方案。      
官网找的  你参考下                                                  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!