一台温湿度传感器,是RS485,我有一台网关把MODBUS RTU转TCP后(透传模式),在网关设定了是TCP服务器模式,端口是502,IP是192.168.0.200,要在SIEMENS S7-200 ST20 PLC采集这台温湿度传感器,在STEP7中要用的指令库是MBUS_CLIENT,在这个指令库中,要把设备的站号在哪里加上后才能正常采集,对吗?另外,这个温湿度传感器在调试助手可以通讯,但是在PLC中不能正常采集,请问一下各位师傅有啥办法,请指点一下,谢谢!
凌先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2579 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-11-25
最后登录: 2026-02-28
查看凌先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 48天前
谢谢楼上两位的答复,网关已设定了modbus rtu转tcp模式,有梯形图的代码能否给一下我试一下,谢谢!
凌先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2579 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-11-25
最后登录: 2026-02-28
查看凌先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 47天前
端口号是502,就是一直连接不上
凌先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2579 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-11-25
最后登录: 2026-02-28
查看凌先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 46天前
折腾了好几天,通过网关可以看到只有发送数据包,没有接送的数据包,不知哪位有这方面的经验,请指点一下,谢谢!
凌先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2579 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-11-25
最后登录: 2026-02-28
查看凌先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 45天前
谢谢9楼,我分配的内存区是VB5327,默认是255是服务器的站号地址,可以了,感谢!希望这个帖子可以帮到更多的人不走弯路,不踩坑!
凌先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2579 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-11-25
最后登录: 2026-02-28
查看凌先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 45天前
以上如果有多个MODBUS外设备(网关把 RS485 MODBUS RTU转MODBUS TCP),要轮训,这个站号的地址应该也可以动态改变不?