楼主  发表于: 40天前
描述:设置
图片:
描述:程序
图片:
描述:接线
图片:
第一次用FX5U的高速计数器,输入点是X0,对应计数器C235,测试时发现不正常,编码器速度稍微快一点就记不了数,PLC上的X0输入指示灯也不亮;把PLC换成FX3U和FX3G就正常了;
程序设置及接线如下,帮忙看看是什么问题?
[ 此帖被石头哥在2026-01-12 11:11重新编辑 ]
千年老斌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2023-07-14
最后登录: 2026-02-17
查看千年老斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
请问在哪里设置响应时间,可以分享一下吗?
引用
引用第1楼石头哥于2026-01-12 11:09发表的  :
搞定了,要改输入响应时间,默认是10ms,改成10us就正常了;