石头哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2021-04-01
最后登录: 2026-01-12
查看石头哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
描述:设置
图片:
描述:程序
图片:
描述:接线
图片:
第一次用FX5U的高速计数器,输入点是X0,对应计数器C235,测试时发现不正常,编码器速度稍微快一点就记不了数,PLC上的X0输入指示灯也不亮;把PLC换成FX3U和FX3G就正常了;
程序设置及接线如下,帮忙看看是什么问题?
[ 此帖被石头哥在2026-01-12 11:11重新编辑 ]
a466649222
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 741 点
下载积分: 378 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2022-04-07
最后登录: 2026-02-28
查看a466649222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
图片:
模块参数-输入响应时间