关于台达DOP-B03S210触摸屏无法上载的问题探讨
上一主题
下一主题
cjh791219
人生最大的财富是健康!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
274 点
下载积分:
1158 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2014-03-29
最后登录:
2026-03-13
查看cjh791219的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 63天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
现有一台台达DOP-B03S210触摸屏,用USB转B口的数据线上传程序,提示USB口打开失败,系统为WIN10企业版,具体如图所示,请论坛的大神们支招,谢谢!
分享
枯藤和昏鸦
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
56 点
下载积分:
300 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2025-05-19
最后登录:
2026-03-10
查看枯藤和昏鸦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12天前
全看
|
小
中
大
问题已经解决了吗?
进入人机的系统目录,选择“MISC”,将“USBComMod”后面的值由1改为2。