沉迷学习
努力学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 735 点
下载积分: 120 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2026-02-28
查看沉迷学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 54天前
博图版本V17,PLC为1214C(DC/DC/DC)固件版本V4.5
用的触摸屏是KTP700 Basic PN,版本为15.0.0.0
已将PLC的安全通讯选项关闭,触摸屏的时间也设置在了PLC的证书有效期内(时间设置成了今天)
在电脑上进行仿真时,winCC画面没有任何问题,与仿真的PLC也能通讯上
但是实际下载到设备中后,就无法通讯了,IP地址也对的,也在同一网段,是真搞不明白了


已成功解决,解决方法,修改PLC版本,从V4.5修改为V4.4后,一切正常(触摸屏版本也修改为了17.0.0.0)
[ 此帖被沉迷学习在2026-01-14 08:16重新编辑 ]
沉迷学习
努力学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 735 点
下载积分: 120 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2026-02-28
查看沉迷学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
问题已解决,解决方法,将plc版本改至3.4,HMI版本改至17.0.0.0,此时,PLC可与HMI通讯,且能控制V90