博图版本V17,PLC为1214C(DC/DC/DC)固件版本V4.5
用的触摸屏是KTP700 Basic PN,版本为15.0.0.0
已将PLC的安全通讯选项关闭,触摸屏的时间也设置在了PLC的证书有效期内(时间设置成了今天)
在电脑上进行仿真时,winCC画面没有任何问题,与仿真的PLC也能通讯上
但是实际下载到设备中后,就无法通讯了,IP地址也对的,也在同一网段,是真搞不明白了


已成功解决,解决方法,修改PLC版本,从V4.5修改为V4.4后,一切正常(触摸屏版本也修改为了17.0.0.0)
[ 此帖被沉迷学习在2026-01-14 08:16重新编辑 ]
hqokabc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 251 点
下载积分: 964 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-03-01
查看hqokabc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
把PLC固件版本V4.5降到4.3或以下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(沉迷学习) 用这法子成功解决,谢谢