楼主  发表于: 5天前
两个轴1:1同步运行,PLC选的是基恩士KV-X310,伺服选的是汇川630,有没有大佬提供一下思路案例。我了解下来有两个方向:
1.用汇川SV680系列,用它本身的龙门同步
2.两个轴走1:1同步。
以上都没用过,哪位大佬用过的,能不能指点一二,具体怎么配置,最好能提供点资料。使用中都出过怎样的问题?很担心两边会有偏差,造成憋死
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 389 点
下载积分: 5531 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2026-01-09
查看wwr1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
精度要求高用龙门伺服,精度要求低直接用PLC的同步功能随便就行
楼主留言:
真诚感谢!
wwr1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 389 点
下载积分: 5531 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2026-01-09
查看wwr1992的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
用龙门伺服的话没什么配置的,两个伺服让供应商帮忙配置一下,你把它当一个普通轴来使用就行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(huamantang) 真诚感谢!