huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 554 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2026-01-09
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
两个轴1:1同步运行,PLC选的是基恩士KV-X310,伺服选的是汇川630,有没有大佬提供一下思路案例。我了解下来有两个方向:
1.用汇川SV680系列,用它本身的龙门同步
2.两个轴走1:1同步。
以上都没用过,哪位大佬用过的,能不能指点一二,具体怎么配置,最好能提供点资料。使用中都出过怎样的问题?很担心两边会有偏差,造成憋死
搞机小王子
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 65 点
下载积分: 192 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2025-11-19
最后登录: 2026-01-09
查看搞机小王子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
12都用过,用1,1的精度高2几个数量级
楼主留言:
真诚感谢!