这条G.CPRTCL U8 K2 K1 D5290 M60 指令是否可以同时触发几条?系统然后进行排队。还是说只能一条一条使用,等待完成信号在进行下一条发送?
QQ:569456723
twessi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 242 点
下载积分: 747 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2025-12-13
最后登录: 2026-04-09
查看twessi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-04 19:48
QJ71C24N 等模块一次只能对 1 个站号读写,同一端口的多条指令会冲突,需等待前一条完成M60通信结束标志 置 ON再触发下一条的