楼主  发表于: 54天前
威纶通一页IO。如果点位多,做IO页面,确实麻烦。现在利用string,导出表格。直接在表格里复制粘贴。速度会快一些。再导入到威纶通的string里,利用宏程序,结合威纶通的变址存储器,来实现IO信号状态的实时显示。如果IO很多,一页页翻也是很麻烦。所以要用到搜索框。查找信号时。方便快捷。
此次分享的是三菱Q  PLC16进制的IO,汇川  8进制的IO。
有兴趣的朋友可以了解PLC验证IO信号状态的准确性。PLC通信参数需要按实际连接的要设置。
宏程序为按键触发,尽可能少占用威纶通cpu利用率。望各位大佬指教。由于原汇川的宏程序有bug,现已更新。
三菱一页IO1.3分享.rar (1527 K) 下载次数:207
   汇川一页IO1.3分享.rar (1526 K) 下载次数:66 与汇川离线仿真。看x信号,on  off对应得上。
增加一个文字标签版本,没有string功能的屏也能用。
汇川与威纶通一页IO文字标签版1.33适用于无string功能的屏.rar (1581 K) 下载次数:53
[ 此帖被bruce2020在2026-01-27 13:06重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xiaoyang)
  • 下载积分:+5(libin520) 感谢大师分享
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(faimyl) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2401 个
    工控威望: 2886 点
    下载积分: 4844 分
    在线时间: 1215(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2026-01-08
    查看libin520的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 52天前
    小伙子,调试的时候花了不少时间吧,有搜索功能确实好用。不管是新机对IO还是维护查找点位,都能快捷找到所要的信号号码。希望有更多这样的分享案例。感谢大师。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2401 个
    工控威望: 2886 点
    下载积分: 4844 分
    在线时间: 1215(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2026-01-08
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 48天前
    低端屏。没有string,用文字标签。也可以一试。研究研究。