用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
工控下载
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
勇敢
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
看一段程序,研究下
上一主题
下一主题
零度浪子001
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
112 点
下载积分:
928 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2024-03-08
最后登录:
2026-01-07
查看零度浪子001的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 9天前
全看
|
小
中
大
图片:
为什么M1接通,T2不进行计时?
把下面的if条件换成其他的,不是 NOT M1就可以。
分享
不简单
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
173 点
下载积分:
5495 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2021-05-13
最后登录:
2026-01-08
查看不简单的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
IF 语句里面用定时器应该是有问题的,我在基恩士PLC里面也遇到过类似的情况。定时器挪出来就正常计时了。
客服解释是,IF语句每次结束后,定时器会自动重置。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
看一段程序,研究下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问