为什么M1接通,T2不进行计时?
把下面的if条件换成其他的,不是 NOT M1就可以。
分享
不简单
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
175 点
下载积分:
5867 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2021-05-13
最后登录:
2026-03-13
查看不简单的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 66天前
全看
|
小
中
大
IF 语句里面用定时器应该是有问题的,我在基恩士PLC里面也遇到过类似的情况。定时器挪出来就正常计时了。
客服解释是,IF语句每次结束后,定时器会自动重置。