一日工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 60 点
下载积分: 879 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2025-10-11
最后登录: 2025-12-19
查看一日工控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
请教大佬,FX5U控制汇川伺服,不用脉冲,用以太网口,如何控制?FX5U-64MT/ES,汇川660N,目前只需要四轴,有没有做过相关项目的,咨询下
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 454 点
下载积分: 228 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2021-08-10
最后登录: 2025-12-20
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
买个cclinkiefb转ecat模块
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11880 分
在线时间: 566(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-12-20
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5小时前
像楼上说的,要么就换三菱CCLINK伺服
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117405 分
在线时间: 632(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2025-12-20
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 5小时前
用光纤不好吗,
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 451 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2018-09-10
最后登录: 2025-12-20
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 4小时前
直接控制的话,是不能控制的,要么转协议,要么用脉冲