图片:
用ST写的那段,第一次M0 On后M100能On,在5秒后M100自动为Off,而M0再次On时M100却不会为On;用梯形图写的这段,M0为On时M100就On,在5秒后M100自动为Off,而且M0再次On后M100也能为On。以上两段程序运行原理一样,梯形图写的执行效果符合预期,而用ST写的却差强人意,同样都是FX3U的程序为什么执行效果却不一样???
1406606700
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3720 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2025-12-20
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
梯形图转ST语句,要改变思维观念
第一,上升沿,计时器这些不要在IF语句内写
第二,建议不要嵌套太多层,
如果按照你这样的写法来,要是我梯形图再串多几个条件,你的IF语句不得嵌套个十几层啊