原理一样的程序执行效果却不同
上一主题
下一主题
vitalityboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
225 点
下载积分:
5698 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2025-12-22
查看vitalityboy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2025-12-19 14:23
全看
|
小
中
大
图片:
用ST写的那段,第一次M0 On后M100能On,在5秒后M100自动为Off,而M0再次On时M100却不会为On;用梯形图写的这段,M0为On时M100就On,在5秒后M100自动为Off,而且M0再次On后M100也能为On。以上两段程序运行原理一样,梯形图写的执行效果符合预期,而用ST写的却差强人意,同样都是FX3U的程序为什么执行效果却不一样???
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1907 个
工控威望:
4590 点
下载积分:
7809 分
在线时间: 1556(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2026-03-20
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2025-12-20 07:21
全看
|
小
中
大
INCP(M8013,D0);
IF NOT M100 AND LDP(TRUE,M0) THEN
M100 := TRUE;
D0 := K1;
END_IF;
IF M0 AND M100 AND D0 >= K5 THEN
M100 := FALSE;
END_IF;
楼主留言:
经这么一改,M0再次导通M100也能再次为On,而且生成的程序比我原来的小一点
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(vitalityboy) 真诚感谢!