中隐士
活出灿烂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 310 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2020-03-30
最后登录: 2026-03-12
查看中隐士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-15 15:39
图片:
使用1200总线控制2个轴运行时,偶尔出现短线,然后轴丢失原点现象。现场使用TP-link交换机,目前思路是加大看门狗时间和更换交换机,有遇到过这种问题的大神吗
xiaoyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 216 点
下载积分: 545 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2022-03-21
最后登录: 2026-03-17
查看xiaoyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-15 16:12
之前做欧姆龙有碰到过,伺服的网线到PLC单独用交换机解决了。主要是交换机带宽不够,当时是带了两个相机和两台机械手和四个Ethercat伺服,分成3个交换机,网线换成六类还是八类的了