使用1200总线控制2个轴运行时,偶尔出现短线,然后轴丢失原点现象。现场使用TP-link交换机,目前思路是加大看门狗时间和更换交换机,有遇到过这种问题的大神吗
xiaoyang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 156 点
下载积分: 92 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2022-03-21
最后登录: 2025-12-15
查看xiaoyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
之前做欧姆龙有碰到过,伺服的网线到PLC单独用交换机解决了。主要是交换机带宽不够,当时是带了两个相机和两台机械手和四个Ethercat伺服,分成3个交换机,网线换成六类还是八类的了