使用1200总线控制2个轴运行时,偶尔出现短线,然后轴丢失原点现象。现场使用TP-link交换机,目前思路是加大看门狗时间和更换交换机,有遇到过这种问题的大神吗
hqokabc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 220 点
下载积分: 712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-01-27
查看hqokabc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
更换交换机(用工业级)和网线看看
hqokabc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 220 点
下载积分: 712 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2026-01-27
查看hqokabc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 31天前