礼哈哈
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 128 点
下载积分: 453 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2024-10-28
最后登录: 2026-03-14
查看礼哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-06 11:06
图片:
想请教一下各位大神,小弟用的是fx3u,通过modbusrtu,485通讯,一主一从对一个触摸屏进行通讯,如何实现在点动m的方式下,对一个寄存器进行流畅的自增或者点动+1,目前尝试的办法不太理想,延时给短了,长按会有突变,会从1,2,3,5,7,8,10这样跳变。延时给久了,按起来又不很流畅。求大神解答!
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 882 个
工控威望: 3440 点
下载积分: 3074 分
在线时间: 471(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2026-03-16
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-08 16:18
用定时器和上升沿组合
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 882 个
工控威望: 3440 点
下载积分: 3074 分
在线时间: 471(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2026-03-16
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-08 16:24
M20不用上升沿,M20改用LD M20