礼哈哈
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 125 点
下载积分: 258 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2024-10-28
最后登录: 2025-12-10
查看礼哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
图片:
想请教一下各位大神,小弟用的是fx3u,通过modbusrtu,485通讯,一主一从对一个触摸屏进行通讯,如何实现在点动m的方式下,对一个寄存器进行流畅的自增或者点动+1,目前尝试的办法不太理想,延时给短了,长按会有突变,会从1,2,3,5,7,8,10这样跳变。延时给久了,按起来又不很流畅。求大神解答!
qwerty_123
www
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 282 点
下载积分: 5804 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2025-12-10
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
图片:
我看错问题了,不想删回帖了,就留在这里吧
按一下在触摸屏上将m置位,在plc内用m点控制加1,紧接着就把m复位,实现阅后即焚!
这是西家的示例
[ 此帖被qwerty_123在2025-12-06 23:36重新编辑 ]