用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
工控下载
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
放松
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC与上位机通讯,通过按钮对寄存器加减
上一主题
下一主题
礼哈哈
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
125 点
下载积分:
258 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2024-10-28
最后登录:
2025-12-10
查看礼哈哈的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
图片:
想请教一下各位大神,小弟用的是fx3u,通过modbusrtu,485通讯,一主一从对一个触摸屏进行通讯,如何实现在点动m的方式下,对一个寄存器进行流畅的自增或者点动+1,目前尝试的办法不太理想,延时给短了,长按会有突变,会从1,2,3,5,7,8,10这样跳变。延时给久了,按起来又不很流畅。求大神解答!
分享
成缘一会
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
196 点
下载积分:
3713 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2025-07-09
最后登录:
2025-12-10
查看成缘一会的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
你这个会加两次的,M10接通加一次,M10接通到时间又加一次。然后M10长按会导致M20到时间会置位复位置位复位不停地加
[ 此帖被成缘一会在2025-12-06 17:19重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC与上位机通讯,通过按钮对寄存器加减
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问