楼主  发表于: 11天前
图片:
手头一台fx2n,下载程序后正常,断电后长时间(如一夜)再上电基本会出现程序灯闪烁的现象,但短时间断电再上电则很少亮红灯。
1、出现上述故障再重新下载程序一切正常;
2、下载空程序也会出现上述现像;
3、程序灯闪烁后诊断,错误号多为6402(内存容量设置不良)或 6405(文件寄存区设置有误),可以肯定之前下载参数时参数是正常的;
上传参数发现参数设置与错误号信息相符。6402时是内存容量一栏为空白,6405时文件寄存区块数超过上限数,也有出现D寄存器掉电区设置有误的情况;
4、出现故障后不能上传程序,可上传参数。重新下载参数后可上传程序,上传程序不完整,且不完整处显示黄色。
请教~
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2329 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 2475(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-12-15
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
换个电池试一下看看
lightroad
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 195 点
下载积分: 629 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2025-12-11
查看lightroad的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
换了一块,依旧。原电池电压3.6v左右。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-12-14
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 10天前
引用
引用楼主lightroad于2025-12-05 23:09发表的 fx2n prog-e灯程序灯闪烁 :
1:可能电池电压不够;2:PLC内部的参数设值不对,如存储容量。3:此PLC被破解软件破解过程序;处理办法:先建一个与PLC型号相同的梯形图,参数都设值正确,再全部下载进PLC内(选择全部下载)。如果是原装正品三菱的就不会再出现了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。