苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 410 个
工控威望: 458 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2024-11-14
最后登录: 2025-11-21
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
图片:
图片:
公司用了很久的丝印机有问题了,用的是松下FP-XH的PLC,原来的厂商说是PLC坏了,买了新的换上去,从别的正常的丝印机用FPWIN Pro7 版本7.7.4.0读出来的程序,编译的时候竟然报错,如图所示,这也能报错,真是太狗了源程序附上,用FPWIN GR7读出来又会有很多错误的地方 ,对松下的PLC也不熟悉,厂商也找不到原来搞程序的人了,公司也倒闭了,这下难搞了,请各位大神们观摩下
附件: 1120pro.zip (444 K) 下载次数:64
附件: 丝印机.zip (243 K) 下载次数:62
苍生涂涂 天下寥寥
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1001 个
工控威望: 1191 点
下载积分: 13953 分
在线时间: 320(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2025-11-22
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
图片:
程序是pro7写的,GR7读出来肯定是不行的,版本不一致,而且你软件设置的问题,程序并没有报错,只是警告了,能编译过就能运行的
[ 此帖被工控菜鸟在2025-11-22 08:35重新编辑 ]